抽屉温度过高的主要原因可能是过负荷或接线松动,应采取如下措施:
(1)检查主回路开关与接触器容量是否与负荷额定容量匹配,开关冗余度是否合适。
(2)检查负荷运行电流是否超过其额定电流,若运行电流异常,则应停机对负荷进行检查。
变压器厂 (3)检查抽屉内部开关及接触器的端子接线是否松动。
抽屉温度过高是一个较为严重的问题,下面就现场出现的一个实例作一说明。
2005年底1号机组热试期间,稳压器电加热器的电源开关曾多次出现过跳闸现象。每次检查都发现是主开关脱扣跳闸,但测量电加热器的绝缘都符合要求。后经现场测量,发现抽屉内部温度高达60℃(标准为不超过40℃),柜体温度严重超标。测量电加热器运行电流约140 A左右,未超过其额定电流,而抽屉内部断路器额定容量为112A—160 A(40℃),接触器额定容量为145 A。经分析为抽屉内部元件额定容量的冗余度偏小,导致元件发热。当然抽屉式开关布置较紧凑不利于散热也是一个很重要的原因。随着温度增加,抽屉内断路器载荷能力下降,由此恶性循环,最终导致断路器过流跳闸。后经解体检查,发现接触器和主开关的触头变压器厂均有不同程度的受热打火拉弧迹象。为彻底解决故障,最终将抽屉内部主开关的额定容量更换为250 A,接触器的额定容量更换为185 A。由于开关的冗余度增加,抽屉发热量下降,最终解决了温度过高问题。